페인트 마감된 벽면에 대형 타일 시공 후 타일이 통째로 탈락했는데 원인이 무엇일까요

셀***워

반셀프로 진행하면서 공정 계획이 중간에 바뀌는 바람에, 새로 목공 작업을 한 부분에 이미 페인트 시공이 완료된 상태였습니다. 그런데 그 위에 그대로 대형 타일을 붙여서 마감을 진행했거든요.

시공 당시에는 별문제 없이 잘 붙어 있는 것 같았는데, 시간이 지나면서 타일이 벽에서 떨어지는 현상이 발생했습니다. 확인해 보니 타일 본드가 미장벽까지 흡수되지 않고 겉면의 페인트 층에만 붙어 있다가, 결국 페인트가 박리되면서 타일이 통째로 탈락한 상황입니다.

시공 후 약 반년 정도 지난 시점에서 이런 문제가 터지니 당황스럽네요. 일단 급하게 1차 보수는 마쳤지만, 안전을 생각하면 문제가 된 벽면을 전체 철거하고 다시 시공하는 게 맞을지 고민입니다.

혹시 저처럼 페인트 면 위에 바로 타일을 붙였다가 하자가 난 사례가 있을까요. 이런 경우 바탕면 처리를 어떻게 해야 안전하게 재시공이 가능한지, 판단 기준을 알고 싶습니다.

목공, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

한재인 목수

후기 12개 · 세종/대전

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 8

기***해1시간 전

페인트 면은 기본적으로 비흡수면이라 본드가 제대로 붙지 않습니다. 보통은 페인트를 다 긁어내거나 석고보드를 새로 쳐서 바탕면을 다시 잡아야 해요.

셀***워1시간 전

역시 바탕면 처리가 핵심이었군요. 이미 페인트가 칠해진 상태라 그냥 진행했던 게 화근이 된 것 같습니다.

꼼***감1시간 전

대형 타일이면 무게 때문에 더 위험하겠네요. 부분 보수보다는 말씀하신 대로 전체 철거 후 재시공하시는 게 안전해 보입니다.

자***중1시간 전

혹시 프라이머 같은 걸 도포하고 진행하셨나요? 아니면 그냥 본드만 바르신 건지 궁금합니다.

셀***워1시간 전

별도의 프라이머 처리 없이 바로 타일 본드로 시공했습니다.

현***자1시간 전

금속이나 플라스틱 면처럼 페인트 면도 접착력이 떨어지는 대표적인 바탕면입니다. 특수 본드를 쓰거나 바탕면을 완전히 바꾸지 않으면 재발할 가능성이 높습니다.

집***인1시간 전

사진으로 보니 페인트 층이 같이 떨어져 나온 게 확실해 보이네요.

안***의59분 전

타일이 한두 장이 아니라 면 단위로 탈락했다면 구조적인 문제일 수 있으니 꼭 전문가와 상의해서 철거 범위 정하시길 바랍니다.