반셀프로 단열 작업을 진행하고 있는데 마감 상태 때문에 고민이 많아 글 올립니다.
곰팡이가 있었던 창가 쪽은 이보드 단열재를 넣어서 처리했고, 나머지 벽면들은 단열벽지를 목공용 풀로 붙여서 시공했습니다. 그런데 공사가 끝나고 다음 날 확인해보니 벽지가 군데군데 기들떠 있더라고요.
일단 들뜬 부분들을 일부 다시 작업했는데, 이번에는 또 다른 옆쪽 벽지가 웁니다. 시멘트 벽에 단열재 없이 바로 목공용 풀만 발라서 붙이는 게 맞는 방법인지 의문이 듭니다. 제대로 해줘야 하는 것 아니냐고 물어봤더니, 이번에도 다시 제거하고 목공용 풀로 붙여주겠다고 하시네요.
분명히 절대 안 떨어진다고 호언장담하셨는데, 제가 실리콘으로 붙여달라고 요청하니 실리콘이 왜 필요하냐는 반응이셔서 당황스럽습니다. 단열재를 먼저 붙이고 해야 한다고 말씀드리면 추가 비용을 요구하실 것 같아 걱정되기도 하고요.
정상적인 시공 방법은 어떻게 되는 것인지, 그리고 제가 어떤 식으로 요구를 해야 제대로 된 마감이 나올 수 있을지 조언 부탁드립니다.
댓글9
셀***자
저도 비슷한 경험이 있는데, 벽면 상태에 따라 접착제가 달라져야 한다고 들었습니다.
9월 28일
꼼***감
단열벽지 제품마다 권장하는 접착 방식이 다를 텐데, 제품 설명서나 시공 가이드를 확인해 보셨나요?
9월 28일
곰***어
제품 가이드는 따로 확인하지 못했고 시공자분 말씀만 믿고 진행했습니다.
9월 28일
집***인
벽면에 습기가 남아있는지 확인해 보세요.
9월 28일
단***고
실리콘 사용에 대해 의아해하시는 부분이 조금 이상하네요. 보통 보강할 때 실리콘을 섞어 쓰기도 하거든요.
9월 28일
인***무
단열재 없이 벽지에 풀만 바른 상태라면, 나중에 겨울철에 결로 생기면 더 심하게 떨어질까 봐 걱정되네요.
9월 28일
현***자
맞습니다. 특히 외벽 쪽이라면 단열재 보강 여부가 중요할 것 같습니다.
9월 28일
구***중
시공 전후 사진이 있으면 판단하기 더 좋을 것 같습니다. 어느 정도 범위로 우는 건가요?
9월 28일
바**공
계속 같은 방식으로 재시공하겠다고 하시면 결과가 똑같을 확률이 높습니다. 방법을 바꾸자고 강하게 말씀하세요.
9월 28일