구축 아파트 일괄소등 스위치 설치 시 인덕션과 환풍기 오작동 문제 판단 기준
이번에 오래된 구축 아파트로 들어가면서 전등 스위치들을 정리하고 일괄소등 스위치를 설치하려고 합니다.
그런데 전기 작업하시는 분께서 저희 집은 전선 일부가 조명 쪽에 물려있어서 일괄소등 스위치를 달게 되면 인덕션이랑 환풍기가 오작동될 수 있다고 하시네요. 갑자기 인덕션이나 환풍기 이야기가 나와서 무슨 뜻인지 정확히 이해가 가지 않습니다. 조명 스위치를 끄는데 왜 주방 가전들이 영향을 받게 되는 건가요?
일괄소등이 가능하게 하려면 전등과 묶여있는 전선을 다른 곳에서 따로 따와야 한다고 하시는데, 이 작업이 추가되면 공사비가 더 발생한다고 합니다. 혹시 이런 상황에서 제가 어떻게 판단하고 결정해야 할지 모르겠습니다.
따로 무선 스마트 터치 일괄소등 스위치 제품을 구매해서 시도해 보았는데, 저희 집 환경에서는 설치해도 일괄소등 기능이 작동하지 않는다고 하네요. 주방 바닥 쪽을 보니 긴 선이 하나 있는데 이게 인덕션 단독 배선이 맞는지도 확인이 필요한 상황입니다.
전기, 답부터 들어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
디자인제스
후기 15개
지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 5
구축은 정말 전선 꼬여있는 경우가 많더라고요. 조명 라인에 다른 전력이 같이 물려있으면 스위치 하나로 다 같이 꺼지거나 켜질 때 문제가 생길 수 있다고 들었습니다.
네, 저도 그 부분이 제일 당황스러워요. 조명이랑 가전이 왜 같이 묶여있는 건지 이해가 안 가네요.
이 사례에서는 전등 회로와 전열 회로가 분리되지 않고 일부 혼용되어 있을 가능성이 높습니다. 일괄소등 스위치는 기본적으로 전등 라인을 한꺼번에 차단하는 방식인데, 이때 인덕션이나 환풍기 전원이 해당 라인에 함께 묶여 있다면 기기 전원이 같이 꺼지거나 불안정한 전압으로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 우선 분전반(두꺼비집)에서 전등과 전열 회로가 명확히 분리되어 있는지 확인하시고, 주방 바닥의 배선이 메인 차단기에서 직접 온 단독선인지 점검하는 순서로 판별하시길 권장합니다. 공정별 견적 비교가 필요하시면 반셀끝에서 무료로 받아보실 수 있어요.
무선 스위치도 안 된다면 배선 자체가 일반적인 구조가 아닌 것 같네요. 비용이 추가되더라도 선을 제대로 분리하는 게 나중에 가전 쓸 때 안전할 것 같습니다.
저도 예전에 비슷한 경험이 있었는데, 결국 선 새로 따오는 작업 하느라 고생했어요. 주방 바닥에 보이는 선이 단독선인지 아닌지 전문가분께 다시 한번 정확히 확인 요청해보세요.
전기 최신 글
같은 공정의 질문과 경험을 최신순으로 모았어요.
- 스위치와 콘센트 커버 선택, 고가 브랜드 제품의 실제 만족도가 궁금합니다
- COB 조명과 스마트 스위치 조합 시 조도 체감과 설치 만족도 판단 기준
- 목공 작업 없이 설치 가능한 국내 규격 스위치 선택 시 고려할 점
- 거실 조명 회로 분리하고 간접등 색상을 나누고 싶은데 시공 가능 여부가 고민입니다
- 천장 각목 위치 피해서 실링팬 타공하고 배선 작업할 때 주의할 점이 있을까요
전기 시공 이야기
사진으로 보는 인테리어 사례