인테리어를 막 끝냈는데 욕실 바닥 매지가 젖어서 진해졌고 며칠이 지나도 마르지 않는다는 이야기를 듣게 되었습니다. 주변이 계속 습해서 난방 배관 파열 가능성을 두고 누수 탐지 업체를 불렀습니다.
탐지 사장님이 바닥 타일을 깼더니 밑에 물이 흥건하게 고여 있더군요. 다행히 난방 배관은 문제가 없었고, 확인 결과 세면대 밑 냉수관 밸브 쪽 니플에서 물이 떨어지는 것을 발견했습니다. 벽 속에 있던 기존 니플에 새 세면대 배관을 연결하면서 깨졌거나 원래 금이 가 있었던 것 같습니다. 일단 조치 후 며칠 지켜보기로 했습니다.
그런데 이틀 뒤 방문하니 물웅덩이가 더 불어나 있었습니다. 공사 시작 전 가스 압력 검사와 별침 검사를 다 했는데 그때는 이상이 없었거든요. 결국 사장님이 다시 오셔서 벽면을 파고 들어가 니플이 연결된 금속관 밸브를 분리해 보여주셨는데, 밸브에 실금이 가 있었습니다. 이게 원인이었다고 합니다.
현재는 고인 물을 퍼낸 바닥이 말라가고 있고, 세면대 물을 한참 틀어도 웅덩이에 물이 고이지 않는 상태입니다. 이제 파헤친 부분의 타일 공사를 다시 해서 마무리하려 합니다. 여기서 두 가지 고민이 생겼습니다.
첫째, 냉수 배관 니플을 교체했으니 타일을 덮기 전에 온수 배관 니플도 같이 교체해야 할까요? 18년 된 아파트고 욕실이 두 곳인데 다른 배관 부품들은 괜찮을지 모르겠습니다.
둘째, 누수 탐지 작업과 부대 비용 책임 소재입니다. 처음 난방 배관을 의심했을 때는 인테리어 대표님이 부담하신다고 했지만, 결과적으로 두 번이나 출동했고 책임 소재가 애매합니다. 잔금은 이미 다 치른 상태인데 제가 비용을 반 정도 분담하는 게 맞을까요?
댓글0
아직 댓글이 없어요.