구축이라 확장하면서 천장 단열이랑 단내림까지 다 하기로 턴키 업체랑 얘기 끝냈거든요. 당연히 단열재가 들어간 상태에서 그 아래로 시스템 에어컨이 설치되는 줄 알았어요.
그런데 실측 미팅 끝나고 나서 업체 쪽에서 단내림이 필요 없을 것 같다고 하시더니, 확인해 보니까 에어컨 들어갈 자리만 아예 단열재를 빼고 시공을 해버렸더라고요.
천장 단열을 해도 에어컨 설치가 가능한지 여쭤봤을 때 네라고 대답하셔서 믿었는데, 이런 식으로 구멍을 뚫어놓듯 빼버릴 줄은 몰랐어요. 이 상태로 그냥 덮어도 괜찮은 건지 모르겠네요.
지금이라도 목공 다시 잡아서 단내림을 해야 할지, 아니면 이대로 가도 결로 없이 버틸 수 있을지 너무 불안해요.