인테리어 공사를 마치고 한 달 정도 지나 잔잔한 하자들을 수정했습니다. 그렇게 다시 한 달이 흐른 2주 전, 아랫집 뒷베란다 세탁실 천장에서 물이 한 방울씩 떨어진다는 연락을 받았습니다. 10년 넘게 살던 집이라 이전에도 화장실 누수를 겪은 적이 있어 놀란 마음으로 내려가 보니, 천장에 물이 맺혀 있고 주변에 누수 흔적이 보였습니다.
위치를 보니 세탁기 배수구 유가 부분인 것 같아 인테리어 업체에 연락했고, 업체에서 아는 누수 업체를 불러주셨습니다. 확인 결과 저희 집 유가 바닥 부분에 크랙과 균열이 보이더라고요.
처음에는 압축 시멘트를 바르고 이틀간 양생한 뒤 사용해 보라고 하셨습니다. 시간 경과 후 세탁기를 돌려보니 다시 물이 떨어졌습니다. 어제 다시 방문하여 기존 시멘트 덧방을 깨고 방수액을 섞은 시멘트로 다시 덮으셨고, 이번에도 이틀 양생 후 사용해 보라고 하신 상태입니다.
전문가분들께 몇 가지 질문을 드리고 싶습니다.
첫째, 인테리어 시 유가는 업체에서 손을 전혀 안 댔다고 하는데, 이런 크랙이 생기고 누수가 발생할 수 있는 건가요? 원래 유가 틀은 그대로이고, 당초 있던 봉수구는 업체에서 유가 상판 크기를 줄여서 버린 상태입니다.
둘째, 유가 바닥에 액방 처리를 하면 저 크랙을 덮어 더 이상 누수가 안 생길까요?
셋째, 유가 통 전체를 교체하는 것이 힘든 작업인지 궁금합니다. 누수 보러 오신 분이 큰 공사라며 계속 땜빵식으로만 처리하시는 것 같아서요.
넷째, 아랫집과 확인해 보니 세탁기를 안 돌리면 누수가 없고 돌릴 때만 생겨서 유가 바닥면 갈라짐이 원인 같은데, 혹시 다른 누수 원인이 있을까요?
댓글0