반셀프로 인테리어를 마쳤는데, 입주 후 집안 여러 곳에서 이유 모를 소음들이 들려 스트레스가 심합니다. 하나씩 확인하며 해결 중인데, 아직 해결되지 않은 부분들이 있어 조언을 구합니다.
먼저 주방 쪽에서 환풍기 돌아가는 소리가 계속 났었습니다. 확인해 보니 보조주방 아래 분배기 구동기가 흔들리면서 난방이 계속 돌아가고 있었더라고요. 업체 불러서 구동기를 단단히 조였더니 소음과 함께 난방 문제도 해결되었습니다. 그런데 이후에 난방을 틀면 또 공명음이 들려서, 해당 단지 시공 경험이 많은 업체에 의뢰해 정유량밸브를 교체하고 나서야 완전히 잡혔습니다.
다음은 욕실 천장인데, 간혹 비가 내리는 것 같은 소리가 들립니다. 확인해 보니 배관이 너무 일자형으로 되어 있어서 그렇다는 이야기를 들었는데, 이 경우 배관 기울기를 조절하면 괜찮아지는 건지 궁금합니다. 현재는 비용 문제로 기울기 조절을 하지 못한 상태라 계속 소리가 납니다.
마지막으로 주방 후드 쪽에서도 소음이 있었습니다. 전동댐퍼 문제인 것 같아 AS를 기다렸는데, 확인 결과 댐퍼는 설치되어 있었지만 전기 커넥터에 연결이 안 되어 작동하지 않았던 것이었습니다. 연결 후에는 소음과 냄새가 거의 사라졌습니다.
욕실 천장 배관 소음처럼 아직 해결 못한 부분은 어떤 기준으로 판단하고 조치해야 할지 경험 있으신 분들의 의견 부탁드립니다.