아이방 석고보드 천장에 목대 활용해 실링팬 셀프 설치했는데 고정 상태 괜찮을까요

망***러

아이방에 실링팬을 달아주고 싶어서 가성비 좋은 해외 직구 모델로 구매해 직접 설치해봤습니다. 조명 일체형 모델이라 별도의 간접등 공사 없이 진행하기로 결정했고, 기존 조명을 떼어내니 마침 방 중앙으로 목대가 지나가고 바로 옆에 전선 구멍이 있더라고요.

설치 환경은 석고보드 천장이고, 다행히 목대가 방 한가운데를 가로지르는 구조였습니다. 별도의 보강 작업은 하지 않았고, 천장에 있는 목대에 온 힘을 집중해서 고정했습니다. 브라켓이 일자 지지 구조라 나사를 비스듬히 박아서 목대에 지지해 줬는데, 실링팬 무게가 어느 정도 있지만 충분히 버티겠다고 판단해 작업을 진행했습니다.

과정은 기존 조명 제거 후 브라켓을 달고, 모터를 제자리에 올린 뒤 컨트롤러를 연결해 케이블타이로 고정했습니다. 바디 커버를 덮고 날개를 위아래 구분해 달아준 뒤, 자석식 LED 램프까지 장착하며 마무리했습니다.

설치 후 사용해보니 소음도 생각보다 적고 바람도 고르게 잘 가는데, 한 가지 아쉬운 점이 있습니다. LED 램프가 15W 정도라 그런지 방 전체를 밝히기에는 너무 어둡네요. 다행히 LED 모듈이 AC 전원으로 바로 내려와 있어서, 별도로 주문해 둔 LED 직부등으로 교체 작업을 해볼 생각입니다.

나름대로 꼼꼼히 달았다고 생각하지만, 보강판 없이 목대에만 비스듬히 고정한 방식이 장기적으로 안전할지 걱정이 됩니다. 비슷한 환경에서 설치해보신 분들이 계신지, 혹은 제가 놓친 판단 기준이 있을지 궁금합니다.

전기, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

한성LED

후기 15개 · 서울 수도권

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 8

수***왕3시간 전

목대에 정확히 고정하셨다면 웬만해서는 괜찮을 텐데, 나사를 비스듬히 박으셨다고 하니 체결력이 얼마나 나올지가 관건이겠네요.

망***러2시간 전

최대한 깊게 박으려고 노력했는데, 혹시 시간이 지나면서 헐거워질 가능성이 있을까요?

전***인3시간 전

컨트롤러를 케이블타이로 고정하신 건 잘하셨네요. 그거 제대로 안 잡으면 진동 때문에 잡소리 들리는 경우가 많거든요.

천***수2시간 전

보통은 보강판을 덧대거나 전용 앙카를 쓰는데, 목대 위치가 정확했다면 다행입니다. 혹시 작동 중에 흔들림은 없으신가요?

망***러1시간 전

지금까지는 흔들림 없이 조용하게 잘 돌아가고 있습니다.

조***중2시간 전

직구 제품들 LED가 생각보다 어두운 경우가 많죠. AC 전원 직접 연결 가능하다면 직부등 교체하시는 게 정신건강에 이로우실 겁니다.

안***의1시간 전

아이방이라 더 신경 쓰이시겠어요. 나중에라도 혹시 모르니 주기적으로 나사 풀림 없는지 확인해보시는 걸 추천합니다.

셀***보1시간 전

자석식 LED 모듈은 처음 보는데 편해 보이네요. 직부등으로 교체하신 후 밝기 변화가 어느 정도일지 후기도 궁금합니다.