현재 반셀프로 전기 작업을 진행하고 있습니다. 주방 쪽 스위치 구성에 대해 고민이 생겨 질문 남깁니다.
기존에는 부엌과 다용도실을 제어하는 2구 스위치였는데, 이번에 다운라이트를 총 10개 설치했습니다. 부엌 쪽에 8개, 식탁 위에 2개를 배치했는데요.
지금 작업하시는 분께서는 부엌 스위치 하나로 주방과 식탁 위 조명까지 모두 한 번에 켜지도록 작업 중이라고 하십니다. 하지만 저는 주방 스위치와 식탁 위 스위치를 각각 따로 나누어 제어하고 싶습니다.
결과적으로 2구(부엌, 다용도실)에서 3구(부엌, 식탁 위, 다용도실)로 나누는 작업이 쉽게 가능한지 궁금합니다.
인테리어 사장님께서는 전기 시공 전부터 어렵다고 말씀하셨고, 1차 시공을 마친 지금도 여전히 어렵다고 하셔서 이곳에 조언을 구합니다.
현장 상황마다 다르겠지만, 일반적인 경우에 이런 스위치 분리 작업이 많이 어려운 편인가요?
실제 사람이 쓴 글이에요. 집마다 사정이 달라서, 내 집에 맞는지는 사장님께 물어보는 게 정확해요.
댓글 6
전***만
배선이 어떻게 들어가 있느냐에 따라 다를 것 같네요. 이미 1차 시공이 끝났다면 선을 새로 입선해야 하는 상황인지 확인해보셨나요?
전***려
그 부분은 제가 잘 몰라서 정확히 확인을 못 했습니다. 사장님께 다시 여쭤봐야 할 것 같아요.
스***워
단순히 스위치 뭉치만 바꾸는 게 아니라 회로를 나눠야 하는 거라, 기존 관로에 여유 공간이 없으면 힘들다고 하시는 걸 수도 있겠네요.
천***꾼
식탁 위 조명으로 가는 선이 따로 빠져 있는지, 아니면 주방 조명선에 묶여 있는지에 따라 작업 난이도가 완전히 달라집니다.
배***중
맞아요. 묶여 있다면 그걸 다시 쪼개서 스위치 박스까지 끌어와야 하는데 그게 쉽지 않은 환경일 수 있습니다.
반***자
저도 비슷한 고민 했었는데 결국 포기하고 한 번에 켜지게 썼어요. 너무 스트레스 받으시면 그냥 타협하시는 방법도 있습니다.