샷시 교체했는데 복도 쪽 방 온도가 안 올라가서 당황했어요
복***자
이번에 복도형 아파트 들어오면서 샷시를 26mm 이중창으로 새로 교체했거든요. 로이유리는 아니더라도 그래도 꽤 두꺼운 걸로 했으니 단열은 괜찮을 줄 알았어요.
근데 막상 겨울이 되니까 복도 쪽 방 온도가 26도 근처에도 못 가고 20도 겨우 넘더라고요. 아이 방이라 따뜻해야 하는데 난방을 계속 틀어도 방이 너무 추워서 도저히 방으로 쓸 수가 없는 상태예요.
나중에 확인해보니까 샷시 레일 쪽에서 바람이 들어오는 게 느껴져서 휴지로 테스트까지 해봤는데 휴지가 막 흔들리더라고요. 샷시 본사에서는 정상이라고만 하고 다른 집도 다 그렇다는데 저는 도저히 납득이 안 가네요. 단열 공사까지 마친 상태라 더 답답해요.
샷시, 답부터 들어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
선진윈도우
후기 22개 · 전국
지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 4
단***녀5/15
저도 예전에 샷시 레일 틈새 때문에 고생했는데 저건 분명히 기밀성 문제 있는 것 같아요.
복***자5/16
맞아요. 본사에서는 정상이라는데 휴지가 흔들리는 게 눈에 보이는데 어떻게 정상이라고만 하는지 모르겠어요.
겨***턱5/16
26mm 이중창인데도 그 정도면 창틀 하단부 마감이 미흡하거나 레일 수평이 안 맞을 수도 있더라고요.
아***집5/16
아이 방이 20도면 진짜 춥겠어요. 저도 예전에 창문 틈새로 바람 들어와서 뽁뽁이 붙이고 난리 쳤던 기억 나네요.
샷시 최신 글
같은 공정의 질문과 경험을 최신순으로 모았어요.
- 구축 아파트 샷시 손잡이 셀프 교체 시 호환 제품 찾는 방법과 판단 기준 질문
- 구축 외부 샷시 교체 후 실리콘 마감 범위와 방충망 유격 판단 기준 질문
- 남서향 고층 아파트 샷시 유리 색상과 로이 조합 결정 전 조언 부탁드립니다
- 외부 소음 차단을 위한 샷시 전체 교체 여부와 업체 선정 판단 기준 질문
- 구축 아파트 부분 확장과 폴딩도어 설치 시 발코니 유지 여부 판단 기준 질문
샷시 시공 이야기
사진으로 보는 인테리어 사례