세라픽스 때문에 밀려난 벽 타일, 메지만 다시 채워도 될까요
아랫집 화장대 천장에 곰팡이가 생겼다는 연락을 받고 나서야 누수를 알게 됐어요. 처음엔 물이 금방 말라서 단순한 문제인 줄 알았는데, 화장실을 썼다 안 썼다 반복하니까 결국 누수 지점이 잡히더라고요.
설비 업체에서 오셔서 보시더니 벽 타일이 덮빵 시공된 상태인데, 세라픽스 때문에 타일이 안쪽으로 밀리면서 누수가 생긴 거라고 하세요. 트렌치 주변 벽이 갈라지고 메지가 벌어진 게 눈에 보이긴 하거든요.
업체에서는 벽 판넬 시공을 권하셨는데, 제가 생각하기엔 바닥 방수나 결로 문제까지 엮여 있을 것 같아서 그냥 올철거하고 방수부터 다시 잡는 게 맞나 싶어요. 아니면 그냥 벌어진 메지만 꼼꼼하게 다시 메꾸면 해결될 문제인지 너무 헷갈리네요.
철거/설비, 답부터 들어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
용철거
후기 27개 · 서울
지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 6
저희 집도 덮빵 타일이었다가 뜯어보니 안쪽 상태가 엉망이더라고요. 메지만 채우는 건 임시방편일 가능성이 높아서 저라면 그냥 다 뜯고 방수 새로 할 것 같아요.
역시 다 뜯는 게 마음 편하겠죠. 비용은 좀 들어도 나중에 또 누수 생기면 답 없으니까요.
세라픽스가 습기에 취약해서 시간이 지나면 탈락하는 경우가 많다고 들었어요. 벽이 밀려난 정도면 단순 메지 문제가 아닐 수도 있겠더라고요.
결로 문제까지 언급하셨으면 단열재 보강도 같이 생각하셔야 해요. 벽만 했다가 겨울에 또 문제 생기면 정말 골치 아파지거든요.
맞아요. 그 부분 때문에 판넬 시공 제안받았을 때도 고민이 많았어요.
아랫집 천장까지 영향을 줬으면 이미 방수층이 깨졌을 확률이 높겠네요. 올철거 방수가 정답인 것 같아요.