검단호반써밋아파트 시스템 에어컨 설치 현장입니다. 안녕하세요. 입주 전 공정을 진행하며 실내 환경을 최적화하는 작업 범위로 구성되었습니다.
천장 속에 숨겨지는 배관과 전기선은 한 번 닫으면 수정이 어렵기에 초기 세팅이 중요하죠. 어떤 순서로 설비를 구축했는지 따라가 볼게요.
작업 시작 전 삼성 브랜드의 제품 박스들을 현장에 배치했습니다. 시공 중 발생할 수 있는 먼지와 오염을 막기 위해 비닐 커버로 작업 공간을 보호하는 보양 과정을 먼저 거쳤습니다.
천장 타공은 기기의 고정 상태와 외형적 마감에 직접적인 영향을 줍니다. 레이저 레벨기와 전자 측정기를 사용해 정확한 위치에 구멍을 내어 실내기가 천장 면과 이질감 없이 밀착되도록 고정했습니다.
전기 배선은 과전류로 인한 사고를 방지하는 것이 핵심입니다. 20A와 32A 등 각 회로의 용량에 맞게 스위치 박스 내부를 정리하고 라벨을 부착해 추후 유지보수가 용이하도록 구성했습니다.
배관 내 공기와 수분을 제거하는 진공 작업은 냉방 성능을 결정짓는 단계입니다. BVG-190 디지털 진공계를 연결해 수치를 확인하며, 설명서에 명시된 적정량의 냉매를 주입해 효율을 높였습니다.
설치 후에는 열화상 측정기를 활용해 냉기가 나오는 지점을 확인합니다. 기기 상부와 토출구의 온도 분포를 체크하여 냉매 주입 상태와 기기 작동 여부를 객관적으로 검증했습니다.
실내기 설치를 위해 천장 구조를 확인하고 배관 라인을 잡는 과정입니다. 응축수가 원활하게 배출되도록 배관 기울기를 조절하여 습기로 인한 곰팡이 증식을 방지하는 데 집중했습니다.
각 방의 독립적인 온도 조절이 가능하도록 시스템을 구축했습니다. 유리문과 인접한 천장 영역에 실내기를 배치하여 공기 순환이 원활하게 이루어지도록 위치를 잡았습니다.
천장 조명과 센서, 에어컨이 한 라인에 배치된 모습입니다. 서로 간섭이 없도록 간격을 두고 설치하여 마감 후의 시각적 정돈 상태를 확인했습니다.
베이지색 천장 마감과 나무 테두리의 창호가 만나는 지점까지 꼼꼼하게 마감되었습니다. 천장 내부 설비가 모두 완료된 후 마감재를 덮어 일체감 있게 정리했습니다.
실외기는 진동과 소음을 줄이기 위해 안정적인 지지대 위에 거치했습니다. 배선 역시 엉킴 없이 정리하여 외부 노출 부위의 안전성을 확보하며 작업을 마무리했습니다.
정밀한 타공과 BVG-190 진공계를 활용한 냉매 충전은 시스템 에어컨의 기본 성능을 좌우합니다. 20A, 32A 전용 회로 구성처럼 전기 용량 확인이 선행되어야 합니다.
검단호반써밋1차 현장은 실내기 설치부터 실외기 지지대 고정, 냉매 주입까지 전 공정이 완료된 상태입니다.
BVG-190 진공계로 수치를 확인하고 20A, 32A 배선을 정리한 사례를 참고해 보세요.
댓글0
아직 댓글이 없어요.