3주 뒤에 철거랑 설비 들어가는데 생각할수록 머리가 복잡해지네요. 화장실 두 곳 다 올철거하고 젠다이랑 세라믹폼 반조적을 만들 계획이거든요.
가로 2100 욕실인데 바닥 배수를 벽배수로 바꾸면서 샤워부스를 만들려고 해요. 750 정도 샤워 공간을 확보하면 폼 반조적 때문에 세면대 자리가 좁아져서 변기 쪽으로 좀 밀어야 할 것 같은데, 반다리 세면대 걸 때 조적벽에서 간격을 얼마나 둬야 할지 모르겠더라고요. 기준을 벽배수에 맞춰야 하는 건지 헷갈려요.
젠다이를 욕조 부분까지 쭉 이으려는데 유가 있는 곳부터 벽까지 10cm 정도밖에 안 남더라고요. 욕조 배수구 쪽도 마찬가지고요. 이럴 때 유가 위치를 앞으로 조금 옮기는 작업이 난이도가 높은 편인지 궁금해요.
여기에 욕조 수전을 샤워 수전 높이로 올리고, 세면대 냉온수관 위치까지 이동하면 설비 비용이 얼마나 더 추가될까요. 철거랑 설비를 같이 진행하면서 젠다이 신설이랑 벽배수 이동까지만 견적을 받은 상태라 추가금이 걱정되네요.
글에 나온 자재
실제 사람이 쓴 글이에요. 집마다 사정이 달라서, 내 집에 맞는지는 사장님께 물어보는 게 정확해요.
댓글 8
설**보
유가 위치 이동은 바닥을 얼마나 걷어내느냐에 따라 다르더라고요. 10cm 정도면 가능할 것 같긴 한데 현장에서 반장님이 판단하셔야 할 문제 같아요.
욕***중
맞아요. 일단 걷어내 봐야 알 수 있겠죠. 너무 많이 추가될까 봐 그게 제일 걱정이에요.
화**톤
세면대 위치 옮기시는 거면 냉온수 배관 이동 비용이 따로 붙을 거예요. 보통 개당 단가로 계산하시더라고요.
반**러
벽배수 변경하시면 확실히 깔끔하긴 한데, 층간 소음이나 구배 잡는 게 중요해서 설비 반장님 실력이 진짜 중요해요.
욕***중
안 그래도 그 부분 때문에 업체 선정할 때 설비 경험 많은 분인지 계속 확인하고 있어요.
조***아
세면대 간격은 쓰시는 모델 사이즈랑 조적벽 두께 합쳐서 계산하셔야 해요. 너무 붙이면 나중에 실리콘 마감이 애매해질 수 있거든요.
꼼**집
젠다이 욕조까지 연결하면 수납 공간은 늘어나서 좋은데, 배수구 위치가 꼬이면 나중에 누수 잡기 힘들어서 신중하게 결정하셔요.
인***무
저도 비슷한 구조 고민했었는데 결국 현장에서 실측하고 결정했어요. 도면이랑 실제 현장이 생각보다 많이 다르더라고요.