전선 굵기는 그대로인데 차단기 용량만 높여서 설치된 경우, 안전상 문제가 없을까요?
안녕하세요. 이번에 반셀프로 인테리어를 진행하면서 전기 공사를 함께 맡겼습니다. 시공해주신 사장님께서 자격증 보유 여부에 대해 확답을 주지 않으셔서, 제가 직접 분전함을 확인해보고 불안한 마음이 들어 질문 남깁니다.
기존에는 준공 당시의 오래된 차단기를 사용하고 있었는데, 이번에 전체적으로 교체를 했습니다. 문제는 전선을 새로 모두 입선하지 않고 기존 선을 그대로 활용했다는 점입니다. 다만 인덕션 단독 배선과 천장 조명 추가 부분, 콘센트 증설 구간에 대해서만 새 전선을 쓰신 것 같습니다.
제가 확인해보니 조명 라인은 1.5sq 전선이 쓰였는데 차단기는 기존 15A에서 20A로 바뀌어 있고, 전열과 인덕션, 에어컨 라인은 모두 2.5sq 전선인데 차단기 용량이 20A에서 32A로 상향되어 설치되었습니다.
인터넷으로 찾아보니 전선 굵기에 맞는 적정 차단기 용량이 있고, 선은 그대로인데 차단기만 올리면 과부하 시 전선이 먼저 타버려 위험하다는 글을 많이 봤습니다. 지금 상황에서 제가 어떻게 조치하는 것이 맞을지 고민입니다.
첫째, 조명 차단기를 다시 15A로 내리고 인덕션과 에어컨 차단기도 20A로 낮추는 것이 안전상 맞는 선택일까요?
둘째, 세대 내 메인 배선차단기가 기존 30A에서 32A로 바뀌었습니다. 그런데 집 밖 복도에 있는 계량기 쪽 메인 차단기는 여전히 30A인데, 내부 분전함의 메인이 더 높은 32A여도 괜찮은 설정인지 궁금합니다.
전기, 답부터 들어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
한성LED
후기 15개 · 서울 수도권
지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 11
전선 굵기 대비 차단기 용량이 너무 높으면 정말 위험합니다. 전선이 버틸 수 있는 한계보다 차단기가 늦게 떨어지면 화재 원인이 될 수 있거든요.
맞아요, 그 부분이 제일 걱정됩니다. 지금이라도 용량을 낮춰달라고 요청해야겠죠?
조명 1.5sq에 20A는 확실히 과합니다. 보통 조명은 15A를 쓰는데, 전선이 견디지 못하는 상황에서도 차단기가 안 내려갈 수 있어요.
메인 차단기 용량 관계도 중요합니다. 보통 계단 쪽 메인이 먼저 떨어져야 하는데, 집 안쪽이 더 높으면 계단 쪽에서 먼저 툭 떨어질 가능성이 크겠네요.
아, 그러면 집 전체 전기가 나갔을 때 복도까지 나가서 올려야 하는 번거로움이 생기는 건가요?
인덕션 32A는 너무 위험해 보입니다. 2.5sq 전선이면 보통 20A가 적정선인데, 이걸 32A로 올린 이유가 뭘까요? 혹시 차단기가 자꾸 내려가서 임시방편으로 올리신 건 아닌지 확인해보세요.
작성자님, 시공 사장님께 전선 규격에 맞는 차단기 용량 산출 근거를 서면이나 문자로 요청하세요. 자격증 여부보다 실제 설계가 맞게 되었는지가 중요합니다.
동감합니다. 특히 인덕션 같은 고전력 기기는 전선 굵기와 차단기 매칭이 필수입니다.
저도 비슷한 경험이 있었는데 결국 전문 전기 업체 불러서 다시 점검받았습니다. 돈 조금 더 들더라도 안전과 직결된 문제라 재시공하시는 걸 추천드려요.
2.5sq에 32A는 일반적인 주거용으로는 상식 밖의 설정 같네요. 전선이 열받아서 녹을 때까지 차단기가 반응 안 할 수도 있습니다.
전체적으로 용량을 하향 조정하시는 게 맞을 것 같습니다. 전기 사장님께 다시 요청하시거나, 다른 전문가에게 검수를 받아보세요.