반셀프 전기 공사 후 스위치 오작동과 콘센트 미작동 현상, 어떻게 판단해야 할까요
구축 아파트 반셀프 인테리어를 진행하며 전기 공사를 마쳤는데, 마감 후에 여러 가지 문제가 발견되어 조언을 구합니다.
우선 보일러 각방 온도 조절기 설치를 위해 분배기로 통신선 설치를 요청했습니다. 그런데 분배기 쪽에 통신선 뭉치가 말려 있었고, 어떤 선이 어느 방인지 표시가 안 되어 있었습니다. 확인해 보니 작업자분이 펜치로 선을 찍어서 횟수로 구분해 놓으셨더군요. 다행히 보일러 사장님이 일일이 확인해서 설치는 해주셨지만 당황스러웠습니다.
스위치와 콘센트 쪽도 문제가 있습니다. 미팅 때 거실 7구, 주방 5구 스위치로 계획해서 자재를 준비해 드렸는데, 실제로는 거실은 6개, 주방은 4개만 연결되어 사용 중입니다. 특히 주방 벽 다운라이트는 스위치를 켜고 2분 정도 지나야 불이 들어오는 현상이 있습니다.
가장 심각한 건 콘센트입니다. 원했던 위치에 콘센트가 없어서 그냥 넘어갔는데, 나중에 테스트기로 확인해 보니 그 뒤에 있는 콘센트들까지 모두 전기가 들어오지 않고 있었습니다. 결국 에어컨 전원선을 따서 연결한 상태입니다. 또한 천장 외의 공간에는 CD관 사용이 전혀 되어 있지 않습니다.
현재 AS가 필요한 부분이 많아 연락을 시도하고 있지만, 전화와 문자 모두 응답이 없는 상태입니다. 이런 상황에서 제가 어떻게 대응하고 판단해야 할지 막막합니다.
전기, 답부터 들어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
한성LED
후기 15개 · 서울 수도권
지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 10
전화까지 안 받으시면 정말 답답하시겠네요. 일단 증상들을 리스트로 쭉 정리해서 내용증명부터 보내시는 게 나을 것 같습니다.
펜치로 찍어서 구분했다는 게 정말 충격적이네요. 통신선 식별을 그렇게 하는 경우는 처음 봅니다.
저도 보일러 사장님 말씀 듣고 정말 놀랐습니다. 기본이 안 된 느낌이라 더 불안하네요.
전기 설비 문제는 안전과 직결되므로 체계적인 점검이 필요합니다. 우선 1. 전압 테스트기를 통해 전기가 들어오지 않는 콘센트의 단선 지점을 확인하시고, 2. 스위치 딜레이 현상이 발생하는 조명 회로의 결선 상태를 점검하십시오. 3. 미사용 스위치 구수가 계획과 다른지 도면과 대조하여 누락된 회로가 있는지 판별하는 순서로 진행하시길 권장합니다. 공정별 견적 비교가 필요하시면 반셀끝에서 무료로 받아보실 수 있어요.
CD관 없이 시공했다면 나중에 선 교체할 때 정말 고생하실 텐데 걱정이네요.
에어컨 선을 따서 연결하셨다고 했는데, 전력 소모가 큰 가전이라면 위험할 수도 있을 것 같아요. 확인해 보셨나요?
급한 대로 연결은 했는데, 저도 그 부분이 계속 신경 쓰여서 다른 업체에 점검이라도 받아볼까 고민 중입니다.
2분 뒤에 켜지는 조명은 정말 이상하네요. 접촉 불량인지 아니면 다른 원인이 있는 건지 확인이 필요해 보입니다.
반셀프 하면 이런 전기 쪽 사고가 제일 무섭더라고요. 연락 두절이면 정말 답 없는데 힘내세요.
스위치 구수가 안 맞는 건 단순 실수일 수도 있지만, 전체적으로 마감이 너무 허술해 보입니다.