욕실 덧방 시공 중 트렌치 유가 높이와 벽 타일 간섭 해결 방법 질문

  • 물***돼
  • 댓글 11

타일/욕실 견적 요청하기사진 없이 요청 가능

욕실 덧방 공사를 진행하고 있는데 유가 부분에서 막혀서 고수님들께 질문드립니다.

현재 트렌치 형식의 유가가 설치되어 있는 상태입니다. 여기에 덧방을 하려고 하는데 유가 높이가 계속 걸리네요. 사용할 타일 두께가 10미리 정도인데, 바닥면에 덧방을 치면 유가 부분이 많이 올라올 것 같아 걱정입니다.

특히 벽 쪽에서 내려오는 부분에서도 간섭이 생기는 상황이라 어떻게 시공을 해야 할지 판단이 서질 않습니다. 이럴 때 보통 어떻게 해결하시나요?

벽 타일을 아예 철거하고 붙여야 하는 건지, 아니면 유가를 뜯어내서 뒤로 좀 빼야 하는 건지 모르겠습니다. 유가 덧방으로는 해결이 안 될 것 같은데, 구체적인 해결 방법이나 판단 기준을 알려주시면 감사하겠습니다.

실제 사람이 쓴 글이에요. 집마다 사정이 달라서, 내 집에 맞는지는 사장님께 물어보는 게 정확해요.

댓글 11

  • 수***기

    트렌치 유가는 일반 유가보다 깊이감이 있어서 덧방할 때 까다롭긴 하죠. 현재 유가 높이가 바닥면보다 얼마나 튀어나와 있나요?

    • 물***돼

      정확히 잰 건 아닌데 덧방 타일이 올라가면 유가 턱에 걸려서 물 흐름이 안 좋을 것 같은 높이입니다.

  • 방***요

    유가를 뒤로 빼는 작업은 방수층을 건드릴 수 있어서 조심스러우실 텐데, 혹시 유가 제품 자체를 덧방용으로 교체하시는 건 고려 안 해보셨나요?

    • 물***돼

      그 방법도 생각했는데 덧방으로는 해결이 안 될 것 같아 보여서 고민 중입니다.

  • 타***자

    벽 타일 철거까지 가기에는 공사가 너무 커질 것 같네요. 유가 주변만 부분적으로 파내서 높이를 맞추는 방법도 있을 것 같습니다.

  • 구***기

    저도 비슷한 상황이었는데 결국 유가 위치를 다시 잡았습니다. 벽 타일이랑 겹치는 부분은 마감이 지저분해질 수 있어서 확인이 필요해요.

    • 꼼***공

      맞아요. 벽 타일 마감선이랑 유가 상단 라인이 안 맞으면 보기 싫더라고요.

  • 욕***석

    사진이 있으면 더 정확한 판단이 가능할 것 같습니다. 유가 주변 바닥 단차가 어느 정도인지 알 수 있을까요?

    • 물***돼

      사진을 같이 올렸어야 했는데 빠뜨렸네요. 다시 확인해서 올려보겠습니다.

  • 셀**늪

    벽 타일을 철거하고 붙이는 게 가장 확실하긴 하지만, 비용과 시간이 너무 많이 들어서 선택하기 쉽지 않으시겠어요.

  • 물**이

    트렌치 유가는 배수 구배를 다시 잡는 게 핵심이라 덧방 시 높이 조절이 정말 중요합니다. 시공하시는 분과 상의해서 유가 위치를 조정하시는 게 나을 듯합니다.