주방 환기 때문에 전동댐퍼를 따로 달아보려고 했어요. 제가 쓴 모델은 한샘 msys인데, 제조사인 파세트에 확인해서 배선 정보를 겨우 알아냈거든요. 빨간색은 오픈, 주황색은 클로즈, 검정색이 공통선(GND)이라는 걸 알고 트라이애드 GD-125 3선식 댐퍼를 준비했어요.

처음에는 알려준 대로 빨강은 빨강, 주황은 검정, 검정은 하얀색으로 연결했거든요. 그랬더니 후드를 켜면 댐퍼가 잘 열리는데, 정작 스위치를 껐을 때 댐퍼가 안 닫히더라고요. 그래서 배선을 다시 바꿔서 연결해 봤어요.

배선을 바꾸니까 이번에는 1단에서는 닫히고 2단에서만 열리는 식으로 작동하더라고요. 근데 문제는 정지 상태에서는 아무런 반응이 없다는 거예요. 비접촉 검침기로 찍어보니 주황색 선은 1, 2단에서만 반응하고 빨간색 선은 아예 반응이 없어서 당황했어요.

처음에는 보일러 밸브처럼 전원을 온오프 하는 방식인 줄 알고 접근했는데 생각보다 배선 구조가 복잡하더라고요. 결국 원하는 대로 딱딱 맞게 작동하게 만드는 게 쉽지 않다는 걸 알게 됐어요.

주방, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

성우퍼니처

후기 15개 · 전국

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 9

전**보8/7

배선 색깔만 보고 연결했다가 저도 비슷한 경험 했어요. 제조사마다 기준이 다 달라서 진짜 헷갈리더라고요.

주***남8/7

맞아요. 한샘 제품이라 믿고 시작했는데 파세트 쪽 배선 정보 찾느라 애먹었거든요.

셀**인8/7

비접촉 검침기 쓰신 건 잘하셨네요. 그거 없으면 전선 하나하나 다 뜯어봐야 해서 훨씬 힘들었을 거예요.

구**출8/7

정지 상태에서 반응 없는 건 스위치 접점 문제일 수도 있을 것 같아요. 저도 예전에 비슷한 증상 겪었거든요.

주***남8/7

그럴 가능성이 높겠죠. 스위치 구조 자체가 3단이라 더 까다로운 것 같아요.

미***트8/7

전동댐퍼 없으면 외부 냄새 역류해서 진짜 스트레스인데 고생 많으셨어요.

꼼***인8/7

트라이애드 제품 저도 쓰고 있는데 배선 연결할 때 선이 생각보다 짧아서 고생했거든요.

전***님8/7

3선식 댐퍼가 원래 세팅 잡기가 좀 까다로워요. 전압 체크를 더 정밀하게 해봐야 할 것 같네요.