안방 화장실 온수 배관 교체 후에도 반복되는 아랫집 누수, 어떻게 판단해야 할까요
안녕하세요. 안방 화장실 누수 문제로 두 달째 씨름하고 있는데, 도저히 답이 나오지 않아 커뮤니티 분들의 의견을 구합니다. 현재 상황에서 제가 어떻게 진행하는 것이 좋을지 조언 부탁드립니다.
처음에는 아랫집 천장 분배기 쪽에서 누수가 확인되었습니다. 점검 결과 안방 화장실 온수 배관의 이중배관에서 물이 떨어지는 것을 확인했고, 즉시 온수 배관을 교체한 뒤 압력 테스트를 진행했습니다. 당시에는 이상이 없다고 나왔습니다.
그런데 며칠 뒤 아랫집 천장 분배기에서 다시 누수가 확인되었습니다. 급히 단수를 하고 다시 한번 온수 배관을 교체한 뒤 압력 테스트를 했고, 이때 역시 이상이 없다는 결과를 받았습니다.
그 이후로도 누수는 멈추지 않았습니다. 세면대 사용을 열흘 정도 완전히 중단해 보았지만, 결국 다시 아랫집 분배기 쪽에서 누수가 확인되었습니다.
최근에는 이중배관 내시경을 투입해 확인해 보니 누수가 있는 것이 밝혀졌습니다. 안방 화장실 온수 배관 쪽 바닥을 깨서 확인해 보니, 3일에서 4일 간격으로 누수가 있었다가 없다가를 반복하고 있었습니다. 바닥에 물이 차오르면 이중배관을 통해 아랫집 분배기로 물이 떨어지는 구조였습니다.
현재 확인된 바로는 벽 콘크리트와 분홍색 단열재 사이에서 물이 미세하게 새어 나오고 있습니다. 3~4일 정도 누수가 지속되다가 다시 3~4일 정도는 바닥이 마르며 멈추는 현상이 반복됩니다. 누수되는 물은 냄새가 없는 깨끗한 물입니다.
배관을 두 번이나 교체하고 압력 테스트까지 통과했는데도 이런 증상이 반복되니 정말 막막합니다. 이 상황을 어떻게 해석하고 다음 단계를 어떻게 밟아야 할지 고견 부탁드립니다.
누수, 원인부터 무료로 물어볼까요?
이 글 공정에서 골라봤어요
하나종합건설
후기 7개 · 전국
원인을 안 잡고 도배·타일부터 하면 재시공이 돼요. 답만 먼저 들어보는 거예요.
무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요
댓글 10
압력 테스트에서 이상이 없었는데도 물이 샌다면 정말 미세한 누수일 가능성이 높겠네요.
네, 그래서 내시경까지 넣어서 확인했는데도 원인이 명확히 안 잡혀서 답답합니다.
물에 냄새가 없고 깨끗하다면 상수도 쪽은 확실해 보이는데, 간헐적으로 나타나는 게 정말 까다롭네요.
벽 콘크리트와 단열재 사이에서 물이 나온다는 부분이 핵심인 것 같습니다. 이 부분을 더 자세히 보셔야 할 것 같아요.
그 부분이 가장 의심스러운데, 정확히 어디서 시작해서 흘러나오는 건지 판단이 안 서네요.
3~4일 주기로 반복된다는 게 특이하네요. 혹시 특정 시간대나 특정 상황에서 더 심해지지는 않나요?
배관을 두 번이나 갈았는데도 그렇다면 배관 자체의 문제보다는 연결 부위나 다른 경로를 의심해봐야 할 것 같습니다.
맞습니다. 압력 테스트는 정지 상태에서 하는 거라 미세하게 새는 건 못 잡는 경우도 많더라고요.
아랫집 분배기 쪽으로 물이 흐른다면 경로가 꽤 명확한 편인데, 바닥 마름 현상이 있을 때의 상태를 사진으로 기록해두세요.
이중배관 구조라 찾기가 더 힘드신 것 같네요. 내시경 영상 다시 한번 꼼꼼히 분석해보시는 걸 추천합니다.