샷시 시공 후 창짝이 딸려 나오는 현상과 수평 휨, 재시공 판단 기준이 궁금합니다

잔***행

턴키 업체를 통해 전체 샷시 시공을 진행했는데, 거실 분합창에서 이상 증상이 발견되어 고민입니다.

사고 방지를 위해 좌측 창에는 자동잠금장치를 설치하고 우측은 설치하지 않았습니다. 그런데 좌측 창을 닫으면 우측 창짝이 같이 딸려 나오는 현상이 발생하더군요. 애초에 우측 창이 딱 맞게 닫히는 느낌이 없어서 계속 의심스러웠습니다.

여러 번 항의한 끝에 시공업체에서 방문해 레이저로 측정해 보니, 샷시가 5mm 정도 휘어 있다는 판정을 받았습니다. 결국 재시공하는 방향으로 진행하기로 했습니다.

그런데 오늘 퇴근 후 확인해 보니 상황이 조금 이상합니다. 딸려 나오던 창은 실리콘을 뜯고 어떤 조치가 취해져 있고, 자동잠금장치가 있던 쪽은 창이 아예 빠져 있었습니다. 손잡이는 해체되어 창고에 남겨져 있더군요. 현장에서 해결하려다 공장에 다녀오는 것이 낫겠다고 판단해 보냈다는 설명을 들었습니다.

정확히 어떤 조치를 한 것인지, 공장에서 무엇을 해오겠다는 것인지 명확히 전달받지 못한 상태라 불안합니다. 새로 시공한 후에 다시 확인해 봐야 할 것 같습니다.

턴키에 감리를 맡겼는데 제가 여러 번 말씀드리기 전까지는 진지하게 들어주지 않았던 점이 참 씁쓸합니다. 그나마 잔금이 40% 정도 남아 있어서 강하게 요구할 수 있었던 것 같네요.

혹시 이런 휨 현상으로 재시공 겪어보신 분 계신가요? 새로 설치 후 어떤 점을 중점적으로 체크해야 완벽하게 잡혔다고 볼 수 있을까요?

샷시, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

선진윈도우

후기 22개 · 전국

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 7

수***명4일 전

5mm면 육안으로는 잘 안 보여도 사용하다 보면 체감이 확 오는 수치죠. 재시공 후에 다시 레이저 띄워달라고 하셔서 수치 확인 꼭 하세요.

잔***행4일 전

네, 이번에는 꼭 직접 수치 확인하고 마무리하려고 합니다.

반*끝4일 전

이 사례에서는 창짝의 수평과 수직이 맞지 않아 밀폐력이 떨어지고 인접한 창짝에 영향을 준 것으로 보입니다. 우선 공장에서 수정된 창짝이 들어온 후, 1. 창틀의 수평 상태를 재측정하고 2. 창짝을 닫았을 때 틈새 없이 밀착되는지 확인하며 3. 잠금장치 작동 시 반대편 창짝에 유격이나 움직임이 없는지 순서대로 판별하시길 권장합니다. 공정별 견적 비교가 필요하시면 반셀끝에서 무료로 받아보실 수 있어요.

창***줘4일 전

창을 아예 빼갔다면 프레임 문제인지 창짝 자체의 문제인지 판단한 것 같네요. 공장 가서 수정해오는 게 확실하긴 합니다.

꼼***사4일 전

잔금 남겨두신 게 신의 한 수네요. 다 줬으면 말 한마디 하기 힘들었을 텐데 다행입니다. 사진이랑 영상 많이 찍어두셨나요?

잔***행4일 전

네, 다행히 공정 중간중간 사진을 많이 남겨둬서 증거로 활용할 수 있었습니다.

먼**어4일 전

실리콘 뜯어낸 자리에 마감은 다시 제대로 해주는지 확인하세요. 재시공 때 마감이 엉성해지는 경우가 종종 있더라고요.

샷시 최신 글

같은 공정의 질문과 경험을 최신순으로 모았어요.

샷시 글 모두 보기

샷시 시공 이야기

사진으로 보는 인테리어 사례