지역난방 분배기 교체하고 난방 안 들어와서 당황했어요

구***중

구축 아파트 이사 오면서 동관이었던 기존 배관을 전부 엑셀관으로 바꾸고 분배기도 새 걸로 교체했거든요. 구동기랑 온도조절기까지 다 건드려서 이번엔 따뜻하겠지 싶었는데 막상 돌려보니까 방 하나가 아예 차갑더라고요.

공급관은 뜨끈뜨끈한데 환수관 쪽이 너무 차가워서 일단 에어 빼기도 해보고 구동기 인서트도 확인해봤거든요. 근데도 해결이 안 돼서 찾아보니까 정유량밸브 문제일 수도 있다는 말이 있더라고요. 지역난방이면 이게 진짜 중요하다는데 제가 놓친 게 있는 건지 모르겠어요.

슬러지 문제는 아닐 것 같아서 부품은 다 새 걸로 했는데 편난방 잡기가 참 어렵네요. 혹시 저처럼 분배기 싹 교체하고 나서 난방 불균형 겪어보신 분 계실까요.

철거/설비, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

용철거

후기 26개 · 서울

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 5

난**수6/2

저도 예전에 분배기 교체했는데 정유량밸브 쪽 확인해보니까 확실히 차이 있더라고요.

구***중6/2

정유량밸브가 빠진 건지 아니면 조절을 잘못한 건지 감이 안 와서 너무 답답해요.

베***인6/2

환수관이 차가우면 일단 배관 안에 공기가 덜 빠졌을 가능성도 높더라고요.

에***인6/3

구동기 쪽 인서트가 제대로 안 눌러지는 경우도 은근히 많더라고요. 저도 예전에 그랬거든요.

초**인6/3

저도 지난번에 구동기 문제로 고생했는데 진짜 눈에 안 보여서 찾기 힘들어요.