지역난방 배관 전부 엑셀로 바꾸고 나서 방 하나가 안 따뜻해서 확인해봤어요

구***기

이번에 지역난방 쓰는 구축으로 이사 오면서 배관 공사를 좀 크게 했어요. 기존에 있던 동관을 전부 엑셀관으로 바꾸고 분배기랑 온도조절기, 구동기까지 싹 교체했거든요.

어제 처음으로 난방을 돌려봤는데 방 하나가 아예 안 따뜻해서 이것저것 확인해봤어요. 가장 먼저 공급관이랑 환수관 온도를 봤는데, 공급관은 뜨끈한데 환수관 쪽이 차가운 게 눈에 띄더라고요. 그다음에는 혹시 분배기 교체하면서 정유량밸브가 빠진 건 아닌가 싶어서 밸브 쪽을 꼼꼼히 살펴봤고요.

일단은 구동기 인서트 부분부터 다시 확인해보고 에어빼기도 해보려고요. 부품을 다 새로 바꾼 상황이라 슬러지 문제는 아닐 것 같아서 다른 부품 쪽을 더 찾아보는 중이에요.

철거/설비, 답부터 들어볼까요?

이 글 공정에서 골라봤어요

용철거

후기 26개 · 서울

지금 업체 정하는 거 아니에요. 답만 먼저 들어보는 거예요.

무료 · 마음에 안 들면 안 보내도 돼요

댓글 7

배***가5/2

정유량밸브 빠지면 진짜 난감하겠어요. 혹시 에어빼기는 해보셨나요?

구***기5/2

네, 일단 에어빼기는 해봤는데 아직도 그 방만 차갑더라고요. 밸브 문제인 것 같아서 걱정이에요.

분***리5/2

저희 집도 예전에 분배기 갈고 나서 편난방 때문에 고생했는데, 결국 밸브 조절로 해결했어요.

설**보5/2

환수관이 차가우면 배관 내에 공기가 찬 건 아닐까요?

구***기5/2

그래서 에어빼기부터 다시 해보려고요. 혹시 다른 원인이 있을까 봐 계속 찾아보는 중이에요.

지***러5/2

지역난방은 밸브 하나만 잘못돼도 방 온도 차이가 확 나더라고요.

이***중5/3

배관 공사 새로 하셨는데 바로 이러면 진짜 속상하시겠어요.

철거/설비 시공 이야기

사진으로 보는 인테리어 사례