이번에 구축 아파트로 이사 오면서 인테리어를 진행하고 있습니다. 원래 중앙집중식이었던 곳이 개별난방으로 바뀌면서 보일러를 새로 설치하게 되었는데요.
현장을 보니 보일러 본체는 베란다에 있고, 난방수를 각 방으로 나눠주는 분배기는 싱크대 하부장에 위치해 있습니다. 특히 예전에 개별난방으로 전환될 때 공급과 환수 배관을 바닥에 묻지 않고 노출된 상태로 연결해 둔 특이사항이 있더라고요.
보일러실과 분배기 위치가 이렇게 떨어져 있고 배관이 노출되어 연결된 구조라면, 나중에 난방 효율이 떨어지거나 문제가 생기지는 않을지 걱정이 됩니다. 정확한 배관 연결이 효율을 좌우한다는 이야기를 들어서 더 신경이 쓰이네요.
분배기 위치에 따라 비용 차이가 있다는 말도 들었는데, 현재 저희 집처럼 보일러와 분배기가 분리된 구조에서 효율을 높이려면 어떤 점을 중점적으로 확인하고 시공해야 할까요? 특히 각 방 제어 시스템까지 같이 설치할 예정이라 판단 기준이 궁금합니다.
댓글 7
따***닥
저희 집도 보일러는 베란다, 분배기는 주방에 있는데 사용상 문제는 없었어요. 다만 배관 거리가 멀면 초반에 온기가 도는 시간이 조금 더 걸리는 느낌은 있습니다.
난***돼
아, 온기가 도는 시간이 차이가 날 수 있군요. 실제 사용하시면서 불편함은 없으셨나요?
반셀끝
이 사례에서는 보일러 본체와 분배기 사이의 배관 연결 상태를 먼저 확인하시는 것이 좋습니다. 특히 노출 배관의 경우 단열 처리가 제대로 되었는지, 그리고 각 방 제어 시스템을 위한 전선 입선 작업이 인테리어 공정 중에 미리 반영되었는지를 체크하시기 바랍니다. 공정별 견적 비교가 필요하시면 반셀끝에서 무료로 받아보실 수 있어요.
꼼***리
노출 배관이면 나중에 결로나 동파 위험은 없는지 꼭 확인해보세요. 마감재로 덮으실 예정인가요?
난***돼
네, 인테리어 하면서 깔끔하게 가릴 예정이라 그 부분이 더 걱정됩니다.
구***망
각방 제어 설치하시려면 분배기 구동기랑 온도조절기 호환성 확인이 제일 중요하더라고요. 브랜드 맞추시는 건가요?
설***다
분배기 위치가 싱크대 하부면 나중에 누수 났을 때 발견이 늦을 수 있으니 설치할 때 연결 부위 꼼꼼하게 봐달라고 하세요.